我看到大多数人画梁施工图时把pkpm中的配筋信息图和pkpm自动出的梁配筋图重叠在一起,然后再修改,不知道修改的原则是什么,改到什么样子才合适呢?我只知道尽量用同一种直径钢筋,角柱、边柱的配筋乘1.4左右,但是像强剪弱弯、强柱弱梁、强节点弱构件之类的怎么实现呢?小弟刚入行,还请前辈些解惑,谢谢:call:
发布于
2010-09-17 16:28:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
xiaohe20060315
角柱和边柱规范里面是1.25的放大配筋倍数,1.4我就不知道是哪个规范的依据;如果在模型计算里面角柱和边柱已经在特殊构件里面定义好,施工图只需看计算书结果就可以,不用再人工放大1.25倍去配筋;强剪弱弯,强柱弱梁,强节点弱构件本质是破坏的顺序,理解了内力的分配和传递再考虑这个