低压控制箱的箱体有何要求?
是否有规范要求箱体采用什么材料,什么颜色,厚度要求多少?

我们买了一个小电箱,外壳是0.8厚的吧,甲方说太薄,要我们换,要换成1.2mm厚的呢还是1.5mm厚的呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sty19881120
    sty19881120 沙发
    箱体1.5,门板1.2就够了吧
    2009-07-09 10:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 板凳
    只要甲方愿意花钱,2.5的都有厂家做。市场上卖的0.6的都有,纯属偷工减料,但迎合了不少人的胃口。如果您是设计,应该规定PZ30钢板厚度不小于1.5。