土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某设计院小高层的统一技术措施

某设计院小高层的统一技术措施

发布于:2006-01-06 16:35:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]






钢筋混凝土剪力墙-短肢剪力墙结构小高层住宅

结构专业统一技术条件与措施
版本号:01









建设单位 .
工程名称 .
子项名称 .
设计编号 .
工程号码 .


编制 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日



一.概述
本措施适用于10~13层(含10层、13层),抗震设防烈度为6度、7度,带有一层地下室(非人防设计),结构体系采用短肢剪力墙–一般剪力墙(不得采用纯短肢剪力墙)钢筋混凝土结构的小高层住宅结构设计。不包括带转换层结构和多塔楼结构。

二.安全等级
1. 建筑结构安全等级为二级(结构重要性系数γ0=1.0);
2. 建筑地基基础设计等级为乙级;
3. 建筑桩基安全等级为二级;
4. 工程建筑防火等级:地面以上部分为二级,地下室为一级;
5. 结构的设计使用年限为50年;
6. 砌体结构施工质量控制等级:B级。

三.结构抗震设防要求(根据各工程具体情况进行填写)
1. 抗震设防烈度为 度,设计地震分组为第 组,场地类别为 类,设计基本地震加速度值 ;
2. 抗震设防类别为 类;

四.设计依据
1. 本工程设计使用的规范、规程和标准:
(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068—2001
(2)《建筑结构制图标准》 GB/T50105—2001
(3)《建筑结构荷载规范》 GB50009—2001
(4)《建筑地基基础设计规范》 GB50007—2002
(5)《混凝土结构设计规范》 GB50010—2002
(6)《砌体结构设计规范》 GB50003—2001
(7)《建筑抗震设计规范》 GB50011—2001
(8)《建筑抗震设防分类标准》 GB50223—95
(9)《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 JGJ6—99
(10)《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3—2002
(11)《建筑桩基技术规范》 JGJ94—94
(12)《多孔砖砌体结构技术规范》 JGJ137—2001
(13)《地下工程防水技术规范》 GB50108—2001
2. 主要参考资料
(1)《混凝土结构构造手册》
(2)《建筑抗震设计手册》(第二版)
3. 标准图、通用图集
(1)《建筑物抗震构造详图(适用于抗震设防烈度为6、7度)》 苏G9202
(2)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 03G101-1
(3)《KP1型承重多孔砖及KM1型非承重空心砖砌体节点详图集》 苏J9201
(4)《先张法预应力混凝土管桩》 苏G03-2002

(5)《预制钢筋混凝土方桩》 苏G9803
4. 工程地质勘察报告,试桩报告

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • zlc126
    zlc126 沙发
    正在学习高层
    很好的资料
    2009-10-14 15:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • han.wei.guo
    han.wei.guo 板凳
    我是刚开始做设计的老菜鸟,在论坛上能看到这么多爱帮助人的高手前辈,学到这么多在实际工作中要遇到的问题真的很高兴,很激动,多谢多谢
    2009-10-13 12:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有很多国外的工程照片的

岩土和结构关系很紧密,看看这个吧,

回帖成功

经验值 +10