外包给某电力设计院做的工程,为什么分补容量,有两台是20kvar,有一台是10kVar,难道他预先知道哪一相需要较少的电容补偿?

未命名.JPG

全部回答(3 )

  • xinxirong
    谢谢二楼。答得很详细。
    2010-09-20 14:55:20 来自 PC 评论 举报
  • shell207
    分补20kvar是指3*6.67kvar,分补10kvar是指3*3.33kvar,只是可以每相单独补偿总单个容量1/3的,而共补则是三相同时补偿,分补为Y接,共补为D接.:hug: