消防联动用的开关分励脱扣器的电压用什么样的?

发布于:2006-01-06 15:05:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有这样一个工程,需要在大楼配电室内的开关柜内塑壳开关加消防联动,开关需要配什么附件呢?加分励脱扣器,报警触头,还有辅助触点,这些够了吗?分励脱扣器是分开关的,报警触头是用开关断开后报警的吧,辅助触点是分断开关后返回信号的,这么解释可以吗?还需要别的吗?
消防联动用的开关分励脱扣器的电压用什么样的?用开关本身的电压还是另接直流的呢?DC110V还是DC24V 48V?大家都怎么选用呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wxtwxt
    wxtwxt 沙发
    最好用220V的,这样比较可靠,因为24伏有压降,到末端的时候如果电压太低,有可能不能强切
    2008-12-25 16:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • ljm
    ljm 板凳
    建议用AC220V的,接线方便
    2008-12-25 16:12:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多