土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有个消防问题,请大家多帮忙

有个消防问题,请大家多帮忙

发布于:2006-01-06 14:48:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂房建筑3000平方米,高7.2米,在拐角有个小办公区,面积不大,单层面积15*6=90平方米,一层高3米,二层7.2米,正好与厂房同高,有个单跑楼梯出口不经过厂房,但一层办公室有两个门在厂房内,不知要不要单独做消火栓?是不是也要两股水柱同时到达,这样的话二层90平方米就要两个消火栓,是不是太浪费?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • niujiehello@co163
    同意五楼
    2006-01-06 22:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • dywh12345678
    dywh12345678 板凳
    不用单独做,可以考虑下一层的拿到上一层用,但上层必须有一个,仍然应该两股水柱同时到达
    2006-01-06 22:19:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的房间喷淋该如何做

有一层KTV间(带卫生间)房间净尺寸为3.7x8.4(除去卫生间为6.m左右)我本想用边墙扩展型喷头,可是看了样本好象没有覆盖这样大进深的参数,用直立喷头个数太多,我该咋办

回帖成功

经验值 +10