逆流式优点:
2006-01-18 11:47:18
赞同0
加载更多回复 举报
1、不易发生热回风,因出风口和入风口相距较远。
2、依理论值37℃降至32℃时,最冷的空气和最冷的循环水产生对流,效果较好。
3、采用喷嘴为大口径回旋式散水系统,藏于塔内,不受阳光照射,没有藻类及阻塞之情形发生。
4、PVC散热材藏于塔内,不暴露在风沙及阳光下,使用维修成本较低,且较能增加散热材之使用寿命。
5、扬程较低,散水系统位于冷却塔3/5高度。
6、四面进风,配合场地限制之弹性较高。
缺点:
1、维修较不方便。
2、噪音较高(滴水声)。
3、设计不佳,可能发生壁流现象。
横流式优点:
1、维修方便,有人孔进入维修。
2、噪音较低(滴水声)
3、较无壁流现象。
缺点:
1、热回风较严重:入风口和出风口较近。
2、依理论值37℃降至32℃时,有部分的水风以较热之风和较热之水,行热交换,效果较差。
3、散水系统采自然流落式,孔径大小控制不易掌握,且暴露在阳光下,风沙中,较易阻塞及青苔藻类滋生,散热较不佳,且维护清洗次数较多。
4、PVC散热材部分暴露在阳光下,风沙中,较不洁净,且缩短散热材使用寿命,增加使用成本。
5、扬程较高:散水系统置于塔体最高点,较高扬程,导致长期运转成本较高。
6、两面进口:较受制于现场限制。