土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下

请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下

发布于:2010-09-17 13:40:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教彩钢板的厂房能否用彩钢板做防雷接地引下,彩钢板多厚满足要求

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gxjy77
    gxjy77 沙发
    可以利用轻钢结构夹芯板屋面做为接闪器,并且符合建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.1.4条要求要求加装避雷带并施工;
    建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
    一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
    二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
    三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
    四、金属板无绝缘被覆层。
    注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。


    如不符合规范的要求,参照图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)P48、P66页的要求施工;
    2010-12-13 17:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • panrq
    panrq 板凳
    对头,概念不清楚
    2010-12-11 17:43:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正电气计算的防雷结果是错误的

天正电气计算防雷的结果是错误的:当计算结果导出时,当地的年平均雷暴日天数Td =***天/年,在“1.已知条件”部分与设计者提供的年平均雷暴日天数Td ,是一致的。但是在“2.计算结果”部分Td 值无论你怎么选择都是35.6,所以是错误的。设计时请注意

回帖成功

经验值 +10