正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
天正电气计算防雷的结果是错误的:当计算结果导出时,当地的年平均雷暴日天数Td =***天/年,在“1.已知条件”部分与设计者提供的年平均雷暴日天数Td ,是一致的。但是在“2.计算结果”部分Td 值无论你怎么选择都是35.6,所以是错误的。设计时请注意
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
如不符合规范的要求,参照图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)P48、P66页的要求施工;
回复 举报
回复 举报