所有后浇带都是要从基础一直设到顶吗
所有后浇带都是要从基础一直设到顶吗
我做的结构 两层框架加一层地下室,59*49m,以为当时概念不是很清楚,现在只标了地下室的底板和墙后浇带,因为顶板是人防院做的,人防院也没有做后浇带,不知道会不会有问题
发布于
2010-09-17 11:43:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
myongsh
可以不设,如不放心,可以用加强带
2010-09-17 16:47:17
来自 PC
评论
举报
zwfang
地下室底板、顶板及竖壁要做后浇带,上部结构59m,规范55m,可以不做。7#把道理说清楚了,地下室是基础部分,上部是框架结构,可以在地下室完成后在施工上部结构