土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求救:住宅楼一层车库应该设置消火栓?

求救:住宅楼一层车库应该设置消火栓?

发布于:2010-09-17 10:37:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层住宅楼的给排水设计,专家审查意见说一层储藏间疑似汽车库,且数量超过5个,应该设置室内消火栓系统,DGJ32/J92-2009第4.0.2-9条。条文如下:耐火等级为三、四级的汽车库,停车数超过5辆的汽车库和ⅠⅡⅢ类修车库。应该设置室内消火栓。
我觉得条文明显规定是停车数超过5辆的汽车库,而那个储藏库就算做停车用也只能停一辆,我该咋办?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥v浪子风
    审图提的超过5个应该是说5个单间汽车库,算的是总数量,我们这边住宅下面一层的单间汽车库超过5个是要做消火栓的。
    2016-08-16 15:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • zengruo
    zengruo 板凳
    学习学习:lol 狮歌风机
    2016-08-10 16:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

困惑半辈子没解决的问题

如果喷淋当时采用上喷形式设计及安装的,但后来采用格栅进行装修,请问喷头是否需要下引到格栅下部?注:规范上规定采用格栅装修的场所喷水强度增加30%,如果不下引采用何种措施能够满足要求?

回帖成功

经验值 +10