四层住宅楼的给排水设计,专家审查意见说一层储藏间疑似汽车库,且数量超过5个,应该设置室内消火栓系统,DGJ32/J92-2009第4.0.2-9条。条文如下:耐火等级为三、四级的汽车库,停车数超过5辆的汽车库和ⅠⅡⅢ类修车库。应该设置室内消火栓。
我觉得条文明显规定是停车数超过5辆的汽车库,而那个储藏库就算做停车用也只能停一辆,我该咋办?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥v浪子风
    审图提的超过5个应该是说5个单间汽车库,算的是总数量,我们这边住宅下面一层的单间汽车库超过5个是要做消火栓的。