此工程为三层饭店,总长为17米,总宽为11.6米,层高为3.3,体积为2000立方米,周围无相邻建筑物,是否设置消火栓?

全部回答(4 )

  • zhanghaijun760209
    规范没有规定,民用建筑至少也要5000立方米才有必要设计室内消火栓,规范最好不要随意加大要求,因此没有必要做,不如增加一定数量的灭火器更加有效.
    2006-01-06 20:59:06 来自 PC 评论 举报
  • niujiehello@co163
    根据规范没有必要做,但是最好去争取一下当地消防单位的意见.
    2006-01-06 20:27:06 来自 PC 评论 举报