土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3U0端子加保险吗?
在做二次设计时,A相,B相,C相电压端子要加保险,而3U0端子加保险吗?

全部回答(5 )

  • hkshaochanggen
    不加,由于正常运行时,3UO输出端没有电压或者只有很小的不平衡电压,其回路中的熔断器无法监视,所以该回路不加熔断器。而A,B,C,相又要加是做短路保护用。
    2006-01-07 12:34:07 来自 PC 评论 举报
  • bdwj888888
    为什么不加?tt99,而A,B,C,相为什么又要加?感谢您了!
    2006-01-06 11:11:06 来自 PC 评论 举报