土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 层间位移为什么不够?
设计了1个6层框架结构商场,层间位移调整不够,请高手指点一下

全部回答(6 )

  • xiaozhupei
    我们单位设计也是7度 0.15g, 多层都是用框剪结构,建议角部加剪力墙。
    2010-09-26 00:00:26 来自 PC 评论 举报
  • wuhong0707
    在7度0.15g的地区,像这样的情况是时有发生的,六层的纯框架是无法满足位移比的要求的,建议你做刚性地坪和少量剪力墙的框架-剪力墙结构。
    2010-09-17 22:33:17 来自 PC 评论 举报