土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:120米污水管道过河,贴水面架管

求助:120米污水管道过河,贴水面架管

发布于:2010-09-17 09:57:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L

1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?
2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?
3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。

挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • fir4209189
    fir4209189 沙发
    在河底敷设后压实,我们有这样做的 也是跨度100多米
    2011-01-06 11:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • ppt154
    ppt154 板凳
    楼主在说笑,水利部自己也不敢这样搞啊。还能让你们这样搞,你以为河道是你家啊。自己家都不许随意施工的。
    2011-01-06 09:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海东方体育中心虹吸雨水排水系统

怎么不能传图片呢????????????

回帖成功

经验值 +10