土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 紧急求助!电缆下面过钢水车,电缆应该采用什么保护措施?隔热板可以么?
紧急求助!电缆下面过运钢水的车辆,要做隔热措施,隔热板采用什么类型的啊?
钢水大概1400摄氏度左右,电缆在上面4-5m高的位置,大概要放什么类型的隔热板,或者做什么防护啊?


第一次搞这个东西,真心请教了。。

全部回答(2 )

  • dljeth
    同意二楼意见。常规电缆恐怕抗不住这样的环境。
    2010-09-20 21:15:20 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    可不可以用矿物电缆,耐几百度高温没问题,成本高了点。
    2010-09-20 04:46:20 来自 PC 评论 举报