发布于:2010-09-17 02:03:17
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
请问各位....我的冷库50坪....高约6米...卧式 急速冻结冷风机 8.75kw 2台 2p 风扇 * 8 (冷风机入口2英吋 出口3英吋)(外管入3英 出4英吋) 温度pid控制 电磁阀补液入冷风机
mycom 6L 50hp单级氨压缩机 马达电流约60A 板换交换乙二醇 浓度56度 乙二醇槽 循环汞 333L/min 乙二醇槽温度-26.5 C
冷库扬程汞 30m 546l/min ( 扬程汞入口2.5英吋 出口2英吋 ) 冷库扬程汞距冷库约45m 乙二醇槽温度与冷库使终相差-8.5度
需求-20度 压缩机很耗电 请问有方法可改善吗?还是那边有问题?麻烦指点谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hb2004
沙发
学习一下,希望大家各抒己见!!
2010-09-25 14:24:25
赞同0
-
yss1008888
板凳
你看哈氨机的冷凝器是不是脏堵了 最好清理下 按你说的应该不是冷库的问题 应该是机器这边的问题
2010-09-17 19:12:17
赞同0