发布于:2010-09-17 00:21:17
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
做了09年的真题,由于没有标准答案,很不幸,第一道题就困惑了。求高手解答
题目是这样的:
1.某城市水厂规模10万m³/天,水厂自用水率8%,水源取自水库,水厂建在就进的高地上,该城市用电按分时段计价。晚10:00点至次日6:00为低电价,
为尽量利用低价电取水,水厂在进水前建2万m³高位水池,用以储蓄低电价时段取得的原水,则取水泵房设计流量应为下列何项?
(A)7200m³/h (B)7000m³/h (C)6670m³/h (D)5400m³/h
我的考虑是这样的:1.根据公式Q1=a*Qd/T 得到Q1为4500,
2.把高位水池灌满,8个小时内。20000/8=2500
两项相加为7000,所以选B
不知道对不对,请各位解惑啊。
===========================
还有一种考虑,由于有高位水池在那,所以每天取水只需要108000-20000=88000
1.88000/24=3667
2.水池灌满,8小时。20000/8=2500
两项相加为6167
答案没这项,抓狂。。。
拜托各位了,急。。。郁闷了。。。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
admin668
沙发
呵呵,设计流量是13500m³/h才合理,因为那样就是108000/8,白天水泵直接不用工作了,注满高地水池再加大调节水池,这样岂不是最合理?没规定水厂不能一班工作制吧?
2010-09-17 15:11:17
赞同0
-
hamila
板凳
我笨,我觉得第一个对
2010-09-17 14:50:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报