发布于:2010-09-16 21:20:16
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
各位高手帮个忙 一个框剪结构12层小高层 甲方要求做柱下独基和剪力墙下条基 地基承载力1000KP,剪力墙基本都是些短肢剪力墙 用PKPM生成墙下条基的时候根本无法正常生成(边缘构件的位置基础很大 墙的位置又很小》 生成的也是接近方形 而且挨得近的剪力墙条基直接重合无法自己碰撞 后来又人告诉我把剪力墙用异形柱的方式输进去 再生成柱下独基 我试了一下 可以生成 但不知道这样对不对 哪位大侠帮忙解释一下 谢了。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句2.你可以读下荷载图,上的墙体的线荷载。比如一片4米长的墙,你把荷载读出来。乘以分项系数后。就得出了整体这片墙上部受力设计值了。你再手复核条形基础,再按照连续梁复核基础梁的配筋。做到心中有数了。也许你复核一个以后其余九可以看看就可以了。
也许比较挫,纯属个人意见。
回复 举报
新手进来学习了,
回复 举报