请教室内外高差差一米多的排水问题

发布于:2006-01-05 19:43:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我刚接受一个项目,是一个国税大楼,10层,8.9,两层有客房,其余层做为办公楼,我想请教大家是:8.9层的卫生间排水,我是直接到底层再拉横管排出,因为如果在7层顶走横管,那样影响吊顶高度,我直接靠柱子排下来的话,在下面几层的办公楼墙角排下,底层走横管,这样是否可行,再有的就是,底层的厕所在室外高差达1米多深的时候,外排,埋深是不是太深了,否则到室外没法敷设,大家帮我想想办法,你们都怎么处理的啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • niujiehello@co163
    我是直接到底层再拉横管排出,-----------
    你的做法可以,但是最好能减少立管的数量.至于埋深,1米多不算什么.要是到东北的话不埋这么深恐怕还不行.
    2006-01-06 20:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • ynhyh
    ynhyh 板凳
    上面楼层的排水尽量合并,尽量减少立管数量,一层1.0m多很深吗?深了只是造价可能高点,但是不会有什么问题,给甲方省了一点点的小钱却给自己留了后患,何必?
    2006-01-06 16:47:06

    回复 举报
    赞同0