GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良

发布于:2010-09-16 17:28:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wzhboy79
    wzhboy79 沙发
    我们经常做1/2抽屉,也没有出现楼主所说的情况。
    应该是你们买的接插件质量问题,快快换供应商。
    2010-11-28 10:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • a399271080
    a399271080 板凳
    不过也给我们设计人员提了个醒,有些消防负荷 如果柜子空间足够大的话尽量不要用1/2单元抽屉 宁可加大一级 以保证消防负荷的可靠稳定运行~