我是刚开始做空调设计的,对水泵的选择有些不明白的地方,希望各位大虾给予指点,谢谢!做大型的中央空调,每次选择水泵的扬程都挺头疼的,认识的几位师兄都是按照经验值估计的,再27-32米之间选,可是每次我估计以后,都心里没有底。各位大虾,你们的水泵扬程是怎么选的呢?请指教!谢谢!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发
    没这么麻烦吧.一般最长管道(供水或回水),按1米管道0.1米阻力估算就差不多了.要精确点查一下阻力表就行了.加上设备阻力(末端,机组,其他阻力特别大的阀门)再放点余量(10%以内)就行了.
    2006-01-13 19:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • qie521
    qie521 板凳
    大家的帖子我都看到了,非常感动!可是按照规范算的话好麻烦啊!有没有具体的估算指标,比如每米管道的阻力大概估计多少,每个阀门的阻力大概估计多少,还有管件是多少,这样的话就不要那么麻烦的算了,对不对?如果谁有便捷的算法,说出来大家共同分享好吗?谢谢各位的支持!