土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活小区污水处理疑问

生活小区污水处理疑问

发布于:2010-09-16 14:37:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
普通生活小区污水,工艺:格栅+水解+曝气调节+接触氧化+斜板沉淀
问题:1、水中可能混有游泳池的排放水,请问会对生物有影响吗?
2、氨氮去除一直未达标,可能和进水COD低有关,请问要求最低要求其达到多少?现COD150,氨氮30。另氨氮转化为硝态氮是否需要碳源?

[ 本帖最后由 mayibanjiala 于 2010-9-21 13:26 编辑 ]

000.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 沙发
    如果仅氨氮指标未达标,可能是接触氧化部分未达到硝化状态;也有可能需要在接触氧化末端增加混合液回流至水解池的装置。
    2010-09-29 13:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • znn_xzz
    znn_xzz 板凳
    怎么都是说污泥回流?好氧出水不回流到水解池,如何进行反硝化脱氮?曝气量感觉也不够。