喷淋系统的末端试水

发布于:2006-01-05 15:08:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自动喷淋灭火系统设计规范GB 50084-2001上喷淋的末端试水装置是水流先经过阀门再经过压力表的,而在<<全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水>>(2003年)上是先经过压力表再经过阀门的,但是在自动喷淋灭火系统施工及验收规范GB 50261-96(2003年)的5.3.2.4条文解释上说的又是另外一样.请大家说说自己的看法...........

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • donggua251
    donggua251 沙发
    同意楼上的意见,应该在阀后
    2006-01-16 17:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    老的自动喷淋灭火系统设计规范压力表放在截止阀前,新的自动喷淋灭火系统设计规范压力表放在截止阀后.个人认为放在截止阀阀后是正确的,因为此压力表是反映试水时的压力而不是平时管网的压力.更何况管网的压力波动对压力表是有破坏的.
    2006-01-09 17:29:09

    回复 举报
    赞同0