土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:噪音、风速、静压

求助:噪音、风速、静压

发布于:2006-01-05 14:31:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人做了一个百级手术室,出现几个问题,请各路大侠不吝赐教。
此医院原来本不打算做净化手术室,由于机房临时变更,机房最后设计在手术房不远处,机子静压700Pa,风量11000立方,现在出风口平均风速0.8m/s,按送面积算出送风量近20000,
但在机组的出风口测出风速,算出风量为14400左右。
请问为什么会造成这将近4000的送风量的误差?请大侠指点指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    2楼的问题可能是出在气流组织上,正压过大可以提高排风解决,4000的误差可能是因为风机参数和设计参数相差比较大。
    2006-01-19 12:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    感觉象典型的风机压头过大,你回风设了几个点,回风风速多少?是地板回风么??
    风机压头过大,靠近风管末端出风口风量较大,但前段出风口应该风速很低
    2006-01-06 21:11:06

    回复 举报
    赞同0