土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步电动机经常出现的故障及原因分析

同步电动机经常出现的故障及原因分析

发布于:2006-01-05 12:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常发现的故障现象有:
    ①定子铁芯松动,运行中噪声大。
    
    ②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。
    
    ③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。
    
    ④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。
    
    ⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。
    
    ⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。
  
  以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。
  
  通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。
  
  信息来源:中国工业设备网

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • binyuan00
    binyuan00 沙发
    同意九楼的分析
    2008-05-19 08:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • binyuan00
    binyuan00 板凳
    我是从事同步电动机励磁装置的工程技术人员,就同步电动机运行状态,及所发生的故障,我们做了大量的研究,确实是由于老式励磁装置不可靠,造成的.得出这样的结论需要对电机的暂态分析的十分透彻.如果有哪位对同步电动机有运行有不清楚的地方,请联系我,13013789183,0512-66903073,找俞斌元
    2007-03-29 12:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜上的电流表没有示数

我现在遇到了一个问题,请大家帮帮我??现在我们公司的配电柜上的电流表没有示数-----是为什么啊?是不是互感器有问题?还有我用万用表该怎么测?

回帖成功

经验值 +10