土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡墙的保护层厚度

地下室挡墙的保护层厚度

发布于:2010-09-16 10:05:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?
防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wtx0405
    wtx0405 沙发
    根据《地下工程防水技术规范》4.1.7条,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
    2010-09-19 14:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • jing-hannan
    jing-hannan 板凳
    迎水面保护层厚度不小于50,背水面不小于30
    2010-09-16 10:13:16

    回复 举报
    赞同0