在地下车库设计中,排烟口和排风口可以通用吗?还是需要单独设置排烟口,图纸审查中心一个说必须分开设置,一个说可以公用,我市糊涂了,也没有规范可查!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    如果排烟口,为敞开式风口,可以和通风口合用。如果同时负担两个防烟分区,则按最大的防烟分区120m3/h计算,应该都敞开也满足要求。
    我一般不跨越防烟分区,否则要设计双速风机。
    2006-01-05 14:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • yuer_yh
    yuer_yh 板凳
    如果你排风和排烟合用一个系统,且只管一个防烟分区,是可以通用的。
    但是如果一套系统管多个防烟分区,那就最好分开来,因为我们电上说通用不好控制。