阅读下一篇
请教雨水暗渠设计问题.最近要接触一个工程雨水规划里是做一个2000X1500的盖板暗渠.室外排水规范里没有相关说明规定.给排水设计手册第七册-城镇防洪里414页有个排洪暗渠.不知道是不是可以按照上面的资料设计.如果是,上面的规定写了检查井100-300米设置一个.这个有些疑问.这跟正常雨水排水大不相同.沿线雨水怎么排. 另:规划上就这一个暗渠.问了学长,学生说这暗渠不能接雨水口.如果要排得沿线另设一根雨水管.如果这样那原规划设置的这个暗渠的作用是什么.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句改成盖板沟
提高场地设计高程
设置排水泵站(如果平原地区实在排不出去,也是办法之一)
回复 举报
人行道下或绿化带呢,可视情况决定是否包封!
回复 举报