土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:为什么TN系统不能用4级开关
今天拿到一份审图意见.本人在TN五线制的供电系统中使用4级开关来保护相线和N线,审图的说在民规里有一条,在TN系统中不宜用4级开关断开N线,是什么道理啊?

全部回答(7 )

  • 大鼻山

    那么你设置4极开关的依据又是什么呢?
    低规里规定,TN系统不宜断开N线。
    2006-01-05 12:26:05 来自 PC 评论 举报
  • jian_nor5201212
    如果中性线产生了相对地电压时,不会产生对人身安全和也不会影响设备正常的保护动作,就没有必要在N线上装开关。想知道原因可查相关论四极开关应用的文章。
    2006-01-05 11:05:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

回帖成功