土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某钢筋混凝土框架结构的周期问题

某钢筋混凝土框架结构的周期问题

发布于:2006-01-04 22:15:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某轻工业厂房,五层现浇钢筋混凝土框架结构,设防烈度7度,手算基本周期T1=0.739s,电算周期=1.7s,电算结果明显偏大。现将pkpm文件上传,请大家帮忙看一下哪里出了问题。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wcxuea
    wcxuea 沙发
    谢谢zfdy兄,我中梁刚度放大系数取了2.0,填充墙的荷载也加了阿。

    您把构件尺寸取为多少使得周期在0.8左右?,请指教。

    另外不知您注意到没有,梁是超筋的,请问应如何处理。
    2006-01-05 10:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • cmg_saint
    cmg_saint 板凳
    周期大,说明结构构件尺寸小了,主要是竖向构件尺寸小了,应该加大。处理方式一般是1.加大周边柱的截面尺寸,中间柱可不加大;控制轴压比(不要达上限值,若荷载较大,控制在80%X上限值左右)。2.在可能加混凝土墙的地方加几道构造(满足高厚比即可)墙。(横竖都加,)周期就下来了。我2005年做了个3层3x12m跨层高6.9m,就算不下来,又没地方加混凝土墙,一层外墙柱我加得很大,外墙柱变了两次截面。心里是不舒服。
    2006-01-05 09:06:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内廊式的框架结构中间过道上设梁吗?

内廊式的框架结构中间过道上设梁吗?不设的话,施工上是否有困难?请说明理由!

回帖成功

经验值 +10