我以在家里的一间长3.5米宽4米的房间在偏离梁100厘米的地方砌12厘米厚红砖墙隔个通道和间小房间并在通道的隔墙放了个门 实际上隔墙只有2.4米长2.8米高不知道楼板会不会经得起?是框架结构的房子 楼板厚10厘米
[
本帖最后由 a353133 于 2010-9-19 16:34 编辑
]
发布于
2010-09-15 22:53:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lin2fy
顶上面的,可以用轻钢龙骨纸面石膏板,或者陶粒空心隔墙板,或者陶粒砌块。
2010-09-19 10:56:19
来自 PC
评论
举报
dym19861028
不可以,你用轻质的材料做隔墙
2010-09-17 19:49:17
来自 PC
评论
举报