土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机入口排烟阀是常开还是常闭

排烟风机入口排烟阀是常开还是常闭

发布于:2010-09-15 22:44:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机入口排烟阀是常开还是常闭

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • bbb-614179666
    bbb-614179666 沙发
    1.
    如果是通风排烟合用系统
    风机入口排烟阀应常开
    2.
    如果是排烟专用系统
    (1)
    当末端排烟口为常闭风口时
    风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开
    (2)
    当末端排烟口为常开风口时
    入口排烟阀应常闭
    2010-10-03 10:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • kupe8
    kupe8 板凳
    胡辣汤 的答复 比较切合实际情况
    2010-09-29 11:23:29

    回复 举报
    赞同0