数检时出现如下错误:
ERR: 墙定义错误(面积为0), 编号: 97, 层号: 1 形心坐标:( 89.74 15.31 0.33)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 99, 层号: 1 形心坐标:( 90.13 13.45 0.57)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 100, 层号: 1 形心坐标:( 91.07 15.66 0.55)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 9, 层号: 2 形心坐标:( 89.16 13.86 3.50)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 111, 层号: 2 形心坐标:( 90.41 13.04 3.03)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 112, 层号: 2 形心坐标:( 91.54 15.48 3.19)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 180, 层号: 2 形心坐标:( 90.62 16.09 3.59)
WARN: 墙结点不共面, 编号: 25, 层号: 3 形心坐标:( 90.87 16.81 7.43)
WARN: 柱的倾角超过45度, 编号: 79, 层号: 2 坐标:( 88.84 15.93 1.00)-( 92.58 13.20 5.50)
WARN: 柱的倾角超过45度, 编号: 60, 层号: 3 坐标:( 92.58 13.20 5.50)-( 88.97 16.14 10.00)
WARN: 墙的倾角超过45度,  编号: 99, 层号: 1, 上边坐标:( 90.25 11.02 1.00)-( 88.84 15.93 1.00)
WARN: 墙的倾角超过45度,  编号: 100, 层号: 1, 上边坐标:( 88.84 15.93 1.00)-( 92.62 16.57 1.00)
数检结果共有错误: 1
数检结果共有警告: 11
应该如何查找相应构件?这里面的编号是指什么