新人请教冷却循环水处理的问题

发布于:2010-09-15 21:48:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
查了05S图集,上面说压差过滤器的进口应是循环水泵的出口,那么这个过滤器是在水泵的出水一侧了?可是我师傅说应该是在水泵进水一侧?糊涂中。。。。
另外,上了加药式的处理装置后还需要这个压差过滤器吗?还是两者合二为一了?望大师们指教:kiss:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • haitaike-009
    haitaike-009 沙发
    上在泵的出口处,这样才能保持运行压力稳定,如果在泵的进口处,泵的运行压力水量都会影响到过滤器的压差变化,循环水中运行时加的药剂多为缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂,阻垢剂的作用是成垢晶体岐变不会长大,但对水中的悬浮物不能去除,过滤器可以减少水中悬浮物
    2010-10-18 17:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • sweetfish
    sweetfish 板凳

    那请问05S5-1第103页压差全自动过滤机技术参数说明里右下角说明第1条:本设备进水口需接在水泵出水口,这个怎么解释呢?
    2010-09-15 22:38:15

    回复 举报
    赞同0