土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 625kW的电应该选择采取什么方式输送!

625kW的电应该选择采取什么方式输送!

发布于:2006-01-04 16:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我手头一个项目,发电机需要向负荷送600多千瓦的电(低压400V),发电机房在建筑外单建,发电机出口到大楼低压配电室有50米的距离,选电缆直埋送电,电缆截面较大,压降比较大,如果用封闭母线,请教各位,封闭母线能不能在室外通过电缆沟敷设啊?如果不能用封闭母线,是不是只能用独芯电缆啊?应该选用多大的独芯电缆啊?独芯电缆有钢铠的么?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cgh5123
    cgh5123 沙发
    用630mm2的单芯普通电缆就是了。
    2006-01-11 14:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    单芯电缆的铠装就是去磁的。
    2006-01-09 17:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV一次方案,请指正!

本人第一次做10kV的一次系统,照着资料和样本画了一个方案,但不知道有哪些毛病。由于没有老师问,没办法就发个图请各位指点!指出一个错误或解答我的疑问,至少送10分,谢谢!