现在超市,防烟分区面积250平左右, 防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量

支管上没有安装排烟阀,风机一开几个防烟分区都在排烟,排烟量够不够。

很困惑,不明白到底怎么做,也看了很多图纸,

商场空调通风防排烟设计-Model.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 沙发
    风机的风量选择依据是火灾时只考虑两个防烟分区着火,因此如果排烟口不是常闭的话就必须在排烟支管上安装280度排烟防火阀。
    2010-12-24 10:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • yongfangxia
    yongfangxia 板凳
    :lol 排烟量计算不是根据你的风口数来确定的,根据防烟分区的最大排烟量来确定的, 参见高规或建规都有严格计算方法。
    2010-12-17 14:06:17

    回复 举报
    赞同0