土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
求教了!!关于消防管道上阀门的设置!
求教了!!关于消防管道上阀门的设置!
一般认为,在消防泵房的消防管道出水管道都要设两条出水管与室外消防环状管道连接,但是在两根出水管道间是不是要设置阀门呢?如果要设,是不是一定要设置双阀呢?关于这一点我很迷惑,我见过有的工程设了,而有个工程没有设.关于这一点到底有没有正式的规定呀????
小弟求教了!!!!!
发布于
2006-01-04 16:19:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
caoermeicem
学习
2006-01-17 10:29:17
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
要设的,单阀即可,具体图示见给排水技术措施7.4.3条,图7.4.3-3
2006-01-04 17:46:04
来自 PC
评论
举报
相关推荐
haoer96196
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
40
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )