求教了!!关于消防管道上阀门的设置!
一般认为,在消防泵房的消防管道出水管道都要设两条出水管与室外消防环状管道连接,但是在两根出水管道间是不是要设置阀门呢?如果要设,是不是一定要设置双阀呢?关于这一点我很迷惑,我见过有的工程设了,而有个工程没有设.关于这一点到底有没有正式的规定呀????
小弟求教了!!!!!
发布于
2006-01-04 16:19:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
caoermeicem
学习
2006-01-17 10:29:17
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
要设的,单阀即可,具体图示见给排水技术措施7.4.3条,图7.4.3-3