土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 条形基础的抗剪问题

条形基础的抗剪问题

发布于:2006-01-04 16:03:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基规范上要求在基础底面处平均压力值超过300kPa的混凝土基础,应该进行抗剪验算。
小弟想问的是抗剪验算的时候是否可以按照一般的斜截面承载力计算?(取一米出来计算)按照砼规范第67页计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhenshui
    zhenshui 沙发
    PKPM上抗剪计算是按V<0.366ftA,就是不知道这个公式是从那里来的?什么规范上?
    2007-04-07 14:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳
    这是指的无筋扩展(刚性)基础,在满足台阶宽高比的前提下,基础底面处平均压力值超过300kPa的混凝土基础,应该进行抗剪验算。就是一般的斜截面承载力计算(素砼)
    2006-01-04 19:50:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。