阅读下一篇
普通分体式柜机冷媒管水平最多能配多长,室内外机最大高差是多少?我是做暖通设计的,我想这个问题还是请教制冷专业比较合适,我在工程中经常会碰到分体柜机冷媒管长度超出标配,差的资料室水平距离5m内,最大距离不超过10m。室外机最多比室内机高出5m。现在我有一个项目,冷媒管水平距离有40m,远远超出标配,如果制冷剂加足的话,压缩机能否顺利将制冷剂进行循环?有几台柜机最大高差有10m(室外机在上),加了回油弯的话,能否顺利运行?如果我这样设计并安装,会出现何种后果?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wentao111
沙发
15P的冷凝压缩机组一台,DL120的冷风机两台。
2011-03-31 11:19:31
赞同0
-
yehui_126
板凳
冷库库温5℃,蔬菜常温入库,按15%入库量计算,20吨左右。用100厚度聚氨酯库板,冷库冷量37kw;用150厚度聚苯乙烯库板,冷库冷量38.5kw左右,余下的就可以按数据选择蒸发器和压缩机了。
2011-03-31 10:51:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报