土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统加压问题

自喷系统加压问题

发布于:2002-03-14 12:59:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶水箱距最顶层楼面7M,为保证最不利点0.05MPA水压,请问自喷系统是否需在屋顶设置气压设备给系统加压呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wf
    wf 沙发
    屋顶水箱距最顶层楼面7M....
    请问是从水箱底算还是从水箱水面算呢?
    如果是前者,那就可以不加压力。
    2002-03-15 08:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    如在屋顶设置气压设备给系统加压,可直接保证最不利点0.10MPA水压。
    2002-03-14 22:33:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭的消防

有一汽车站候车大厅中庭高度超过8M,为8.7M,且顶部为钢屋架,此类消防应采用何种形式,是否只考虑钢屋架的自喷灭火还是需同时对中庭采用雨淋系统灭火