土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教自动喷淋问题

请教自动喷淋问题

发布于:2002-03-14 12:11:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • lwh91
    lwh91 沙发
    同意并支持tqyd(第40楼)的观点!在不设消防水箱的前提下,按照现行规范,只能是设调节容积为3吨的气压罐(按5只喷头的10分钟用水量),至于稳压泵流量,按1L/s即可。
    2005-06-01 10:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    这个问题主要是十分种给水的设置方式,最好的设置是高位消防水箱,但当不具备采用高位消防水箱的时候,可以用气压给水装置来替代,气压给水装置满足火灾初期10分钟的用水量,即5只喷头的10分钟用水量即3吨.所以规范严格指出这种方式只能应用在闭式系统中.同时按照高规要求,这类方式也不能应用在高层建筑中,只能在多层使用,不过按照新的建规报批稿,以后很难有使用的地方.
    对于450L的气压罐叫做消防增压稳压设备,和这个气压罐的意义不一样.在我国现行标准GA30分为<消防气压给水设备>30.1和<消防增压稳压设备>30.3中说明了.
    2005-06-01 08:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓图集编号?

昨天接建设部文件,88s16图集4月1号作废,有谁知道室外100的消火栓因该用图集编号为多少的ss100-1.0?(不会连ss100-1.0也变了吧?)

回帖成功

经验值 +10