同意并支持tqyd(第40楼)的观点!在不设消防水箱的前提下,按照现行规范,只能是设调节容积为3吨的气压罐(按5只喷头的10分钟用水量),至于稳压泵流量,按1L/s即可。
2005-06-01 10:19:01
赞同0
-
tgyd
板凳
这个问题主要是十分种给水的设置方式,最好的设置是高位消防水箱,但当不具备采用高位消防水箱的时候,可以用气压给水装置来替代,气压给水装置满足火灾初期10分钟的用水量,即5只喷头的10分钟用水量即3吨.所以规范严格指出这种方式只能应用在闭式系统中.同时按照高规要求,这类方式也不能应用在高层建筑中,只能在多层使用,不过按照新的建规报批稿,以后很难有使用的地方.
2005-06-01 08:50:01
赞同0
加载更多回复 举报
对于450L的气压罐叫做消防增压稳压设备,和这个气压罐的意义不一样.在我国现行标准GA30分为<消防气压给水设备>30.1和<消防增压稳压设备>30.3中说明了.