消防烟感主板为什么会烧坏
消防烟感主板为什么会烧坏
空调厂商在拉空调电缆的时候,把烟感线破皮,与线管碰到一起短路了。
整个楼层的烟感都丢失了。
过了两天厂商来查,恢复好线后,发现接烟感的主板烧坏了?
主板前还有一个隔离模块,为什么隔离模块没有起到左右?
隔离模块是隔离什么的?可以隔离多久
发布于
2010-09-15 13:38:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
caoanmin.ok
线缆破皮碰到线管是接地,不是短路,你说的应是接地后瞬间电流加大烧坏回路板,隔离器是短路隔离器,只有在总线短路时才起作用。
2010-10-19 14:57:19
来自 PC
评论
举报
q365476768
强电切换模块在物殊情况才把强电切掉的,隔离没这功能
2010-10-10 01:55:10
来自 PC
评论
举报