地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句哦,对了,你那样做会省多少钱啊?也就是1个排烟防火阀+N个铝合金单层百叶风口的价钱比N个常闭排烟专用风口便宜多少啊。
回复 举报
排烟专用系统,阀用常闭的,与平时通风合用的,阀用常开的
控制上没有问题
因为,排烟风口实际上就是一个排烟防火阀和一个风口的复合体
排烟防火阀与排烟风口有基本一样的启闭控制功能,效果基本上也是一样的
甚至有时候我做多个分区一个系统的时候都不用排烟专用风口,而直接用普通风口,在通往每个分区的支风管上装常闭排烟防火阀,这种情况我多是在一个分区设多个排烟口时做的,就是用一个排烟防火阀和几个普通风口代替了几个排烟专用风口,控制上更简单,效果上一样
回复 举报