土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单个防烟分区排烟问题

单个防烟分区排烟问题

发布于:2006-01-04 10:43:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个排烟系统仅仅只给一个防烟分区排烟,我认为,在这种情况下,可以不设置常闭排烟口,各位大侠认为这样可以吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • luzi822
    luzi822 沙发
    版主以上的做法消防可以通过吗?我主要做净化厂房的,如果你那个方法可以通过,我以后也那样做啦。
    哦,对了,你那样做会省多少钱啊?也就是1个排烟防火阀+N个铝合金单层百叶风口的价钱比N个常闭排烟专用风口便宜多少啊。
    2008-12-18 15:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    单个排烟分区--可以用普通的百叶风口(但必须能耐一定程度火,我多用铝合金单层百叶),风机前须设280度排烟防火阀
    排烟专用系统,阀用常闭的,与平时通风合用的,阀用常开的
    控制上没有问题
    因为,排烟风口实际上就是一个排烟防火阀和一个风口的复合体
    排烟防火阀与排烟风口有基本一样的启闭控制功能,效果基本上也是一样的
    甚至有时候我做多个分区一个系统的时候都不用排烟专用风口,而直接用普通风口,在通往每个分区的支风管上装常闭排烟防火阀,这种情况我多是在一个分区设多个排烟口时做的,就是用一个排烟防火阀和几个普通风口代替了几个排烟专用风口,控制上更简单,效果上一样
    2008-03-11 11:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区

地下车库的防火分区最大面积应该是多大?湖北地区?是要求地下车库的内有全套消防设施<喷淋,消火栓,通\排风,报警等系统>

回帖成功

经验值 +10