土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨教流量方面的问题

讨教流量方面的问题

发布于:2006-01-04 10:14:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在有一个将近2000平米的供热系统,流量大概是多少,我计算将近10吨/小时,请问这个数据对吗,以各位前辈的经验来看呢?还有大家做设计的时候流量一般是如何计算的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lushuier
    lushuier 沙发
    你的热指标是不是有点高
    2007-04-28 13:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳

    按你的数据,G=140×2000×0.86÷25÷1000=9.63吨/小时。不过不知是什么样的工程,你的热指标不低。最好看一下GB50189-2005公共建筑节能设计标准。
    2006-01-04 11:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多