梁刚度增大系数如何取值
梁刚度增大系数如何取值
梁刚度增大系数如何取值?是否satwe与tat中这个系数取值不同?
发布于
2006-01-04 09:40:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wyr-204
5.2.2 在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。
对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。
2007-08-16 12:01:16
来自 PC
评论
举报
j.d.yan
引用] 2007-06-01 13:16:16.0 第5楼《高规》5.2.2 条说得很清楚,建议把这条好好看看吧,再联系实际工程,就可以做正确的判断!
先把规范搞清楚,再作设计不是更好吗,不是用了PKPM就没问题,基本力学知识还是要有的.
2007-06-02 21:14:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gzfuwen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
71
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 521 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。
先把规范搞清楚,再作设计不是更好吗,不是用了PKPM就没问题,基本力学知识还是要有的.