土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计算变压器的损耗

计算变压器的损耗

发布于:2006-01-04 09:10:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台10/04kV,SN=320kVA的变压器,已知每月有功电能15×10^4kW·h,无功电量12×10^4kvar·h变压器空载损耗△PFe=1.5kW,短路损耗△Pcu=6.2kW,空载电流Ik=5.5%,短路电压Ud=4.4%,求一个月(30天)的有功和无功损失电量.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wolaoliaozhende

    各位楼主,我是新手,到网易主要是查资料,看图纸,没想到需要积分,谁有快捷的积分方式,帮帮忙,我人都急死了
    网名:wolaoliaozhende
    qq:418400180
    2006-01-09 22:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    一个月平均有功功率负荷为:
         P=15*10^4/(30*24)=208(kW)
    一个月平均无功功率负荷为:
         Q=12*10^4/(30*24)=167(kvar)
    则变压器的负载为:
         S=√ ̄(P^2+Q^2)=√ ̄(208^2+167^2)=267(kVA)
    月有功损失电量为:△Ap=[△PFe+△Pcu(S/SN)^2]t
              =[1.5+6.2*(267/320)^2 ]*30*24=4188(kW·h)
    月无功损失电量为:
     △AQ=[△Qk+△Qd(S/SN)^2 ]t                
     =[(Ik%SN)/100+(Ud%SN)/100*(S/SN)^2 ]t
    =[(5.5*320)/100+(4.4*320)/100*(267/320)^2 ]*30*24
     =19730(kvar·h)
    2006-01-04 16:55:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个10kV电流互感器故障问题(转贴)

我有几个10kV线路无功补偿装置,在采集线路电流时用的是穿芯式电流互感器。当运行一段时间后。出现穿芯处导线烧断现象。并发现穿芯式电流互感器绝缘损坏。在安装时试验互感器并没发现质量问题。请教这是怎么回事?

回帖成功

经验值 +10