土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼消火栓立管系统

商住楼消火栓立管系统

发布于:2002-03-14 08:47:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
12F总高47M商住楼,1-3F裙房为营业厅(950M2/层),4-12F为塔式一梯两户住宅,
因住宅电梯间前室面积小,准备4-12F消火栓采用一根立管,每层设双阀双栓消火栓,但1-3F消火栓立管系统为环状,4-12F仅有一根立管接到屋顶水箱,是否此立管可以不用与系统连成环状,若须连成环状,该如何连接?请大师们指教,急!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wf
    wf 沙发
    这是老问题了。很难。
    设双管吧。
    2002-03-15 09:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • dasesun
    dasesun 板凳
    但据高规,有困难时,塔式住宅可设单立管,且实际情况若设双立管,间距仅3M,是否有更好的办法?
    2002-03-14 20:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层屋顶水箱消防的问题

请问大侠,在多层建筑中,如果屋顶水箱的设置不能满足顶层消火栓水压的需要,是否一定要用屋顶增压?有没有别的解决办法?

回帖成功

经验值 +10