间隙零序过压为什么要整定为180V?
间隙零序过压为什么要整定为180V?
请问为什么间隙零序过压的定值为什么要整定为180V?是为了躲过什么?间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。这么短的动作时间为什么是跳各侧开关而不是跳本侧开关?还有就是间隙零序过压和零序过压有何不同?为什么整定值会差那么远(例如在110kV系统中,零序过压可整定为15~30V)?
发布于
2006-01-03 18:13:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lizhenbao_jinan
3U0的整定值有5V和180V两种,第一种的依据是保护中性点绝缘,只要有接地,立刻先跳开中性点不接地的变压器。第二种的依据是为了保证选择性,中性点接地的零序电流保护有选择性,所以只要系统中有中性点接地时,电压就达不到180V,这时先跳的是中性点直接接地的变压器,不接地的中性点由避雷器和放电间隙暂时保护。
2006-01-13 12:19:13
来自 PC
评论
举报
lizhenbao_jinan
正常情况下零序额定电压最大值3Uo=3×100V=300V,但因PT在系统电压升高时铁芯将会饱合,故电压不能完全按变比传变至二次侧,实际上只能传出的电压约为220-230V,
所以当零序电压的动作值(≈180V)不宜太大。
当母线发生接地故障时(变压器中性点不接地)其保护灵敏度为220/180=1.22
不能再大了。
而保护配置一般是在满足灵敏度情况下尽量大,以提高可靠性
2006-01-12 16:30:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mayjie_c
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 265 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
加载更多所以当零序电压的动作值(≈180V)不宜太大。
当母线发生接地故障时(变压器中性点不接地)其保护灵敏度为220/180=1.22
不能再大了。
而保护配置一般是在满足灵敏度情况下尽量大,以提高可靠性