土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ (转贴)10KV电压互感器V-V接法需要消谐吗?
10KV电压互感器V-V接法需要消谐吗?如需要,如何消谐!!!谢谢!

全部回答(1 )

  • lizhenbao_jinan
    如果二次侧也是VV接法,PT二次两连接端接地,如有谐振现象(一般发生在无负载状态下),可在二次侧接220V300W的白炽灯泡

    (非线性电阻就可以)

    这个是一个朋友的回答
    2006-01-03 14:44:03 来自 PC 评论 举报

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10